接触网支柱及接触网带电邻近的金属结构安全接地的原则是什么?
接触网支柱及接触网带电体邻近的金属结构,应按下列原则接地: 1 接触网支柱宜采用集中接地方式.集中接地宜利用回流线或保护线作闪络保护地 线;当成排支柱不悬挂回流线或保护线时,可增设辅助保护线或架空地线.零散的 接触网支柱应单独接地. 2 距接触网带电体 5 m 以内的金属结构(桥栏杆,水鹤,信号机等)均应接地. 3 下列接触网支柱及设备庆作双接地, 其中一个接接地极, 接地电阻不应大于表 5. 3 3. 所规定的数值;另一个按本条第 4 款的规定接钢轨. 1) 站台或其他人员活动频繁处的未设架空地线的钢柱; 2) 开关,避雷器,吸流变压器等设备的底座; 3) 架空地线下锚处. 4 接触网接地线在无信号轨道回路区段可直接接钢轨;在有信号轨道回路区段可直接 接扼流变压器线圈中性点或串接火花间隙后至钢轨.

200KM/h及以上的高速电气化铁路须具备哪三个要素?
答: ①具有很高强度的铁路线路及轨道;②具有能适应高速铁路速度性能的机车和车辆;③具有能适应高速运行条件的接触网及与之相适配的受电弓

接触网分相设置应符合哪些规定?
分相绝缘器的设置应注意:避开线路的大坡道,以利于电力机车惰行,同时还要 考虑信号显示调车作业,供电线径路以及维修管理方面等条件。