沈山线上损坏的分段绝缘器

见附图
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?☞ 点击这里注册为论坛会员

唷  这是哪个型号的?
沈山一开始型号好像是XTK 1.6 的  那种分段一下雨就玩完
全线已经更换完毕了啊

一开始的那种垃圾分段:
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?☞ 点击这里注册为论坛会员

TOP

回复 2# hooyeah 的帖子

是马三家站分段,XFFP-XTK消弧分段绝缘器。上图是XFHP-1.60T型号?

[ 本帖最后由 哈大电铁 于 2008-7-30 15:19 编辑 ]

TOP

这种分段在我们管内基本普及    毛病不少   需要加装一组固定铁线   基本不会发生楼主那样的事故了   需要就联系我

TOP

我现在上传不了图片   其实很简单的调试  加装都很简单

TOP

好象是XTK-1.6

TOP

沈山线的分段绝缘器滑条已经进行了重新更换

TOP

回复 5# 老网工 的帖子

上传不了图片

不会把 我开会员上传图片权限了啊

TOP

请问楼主上面的分段绝缘器是什么原因造成损伤的?是因为打弓造成的吗?
分段绝缘器的作用是将上下行两相电分开,平时不停电时上、下行是同一相电,分段绝缘器不起作用。只有在V型天窗时分段绝缘器起电分段作用,所以要防止电力机车经过分段绝缘器,因为当电力机车经过时,受电弓将上、下行导通,使无点区带电。

TOP

这种分段在有风的情况下容易出现楼主所说的情况,风多风大地区最好别用。
怎么调也不解决问题的,本身结构是开放型的,一旦受风偏斜,弓必然钻进缺口,不打坏点东西说不过去!

TOP